消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.20 二氧化硫腐蚀试验


    带有涂层和不带涂层的喷头,均应取5只试样进行下述腐蚀试验,干式喷头取其产品的最短规格进行试验。将喷头试样的入口用与二氧化硫不反应的材料(如塑料)制成的盖密封。
    将喷头试样按其工作位置挂在试验箱内防滴罩的下面,试验箱按体积比每24h加入1%的二氧化硫。试验箱内温度保持在45℃±3℃。无涂层喷头进行8d的腐蚀试验,有涂层喷头进行16d的腐蚀试验。8d后将喷头从容器中取出,对于有涂层的喷头,经过清理容器后,重复上述过程,进行第二个周期试验。
    无涂层喷头经过8d,或有涂层喷头经过16d试验后,取出试样,在温度不超过35℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥4d~7d。
    干燥后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,结果应符合6.21的规定。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载