消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.4 流量系数


6.4.1 喷头的流量系数K由下式计算:
公式.1
    式中:
    P——喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa);
    Q——喷头的流量,单位为升每分钟(L/min)。
6.4.2 按7.3规定的方法进行试验,喷头流量系数K的任一测量值和平均值均应符合表3的规定。
表3 流量系数
表3 流量系数
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载