消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.27 水罩旋转试验


    取3只喷头试样进行本项试验。对每只试样的水罩上缓慢平滑地施加一个4.0N·m的扭矩时,水罩不应发生转动。
    如果水罩在小于或等于4.0N·m的扭矩下发生转动,应将水罩旋转360°,然后检验喷头工作载荷的变化。随后另取5只试样,将其水罩旋转2圈,然后测量平均工作载荷。试验结果应符合6.28的规定。
 
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回