22.5 供电与接地


22.5.1 乘客信息系统负荷等级宜为二级负荷。
22.5.2 乘客信息系统应采用综合接地,接地电阻不应大于1Ω。
条文说明
22.5.1 根据各城市PIS功能定位,如PIS参与消防联动时,负荷等级应为一级负荷并配置UPS电源,后备时间为1h。
22.5.2 根据各城市地铁建设的经验,目前普遍采用采用综合接地方式,因此,本条明确规定乘客信息系统应采用综合接地,其接地电阻以小于1欧姆为宜。