9.5 自动门和电动卷帘门


9.5.1 对于出入人流较多、探测对象为运动体的场所,其自动门的传感器宜采用微波传感器。对于出入人流较少,探测对象为静止或运动体的场所,其自动门的传感器宜采用红外传感器或超声波传感器。

9. 5.2 传感器的工作环境宜符合产品规定,当不能满足要求时,应采取相应的防护措施。传感器安装在室外时,应有防水措施。

9. 5.3 传感器宜远离干扰源,并应安装在不受振动的地方或采取防干扰或防振措施。

9.5.4 自动门应由就近配电箱(屏)引单独回路供电,供电回路应装有过电流保护。

9.5.5 在自动门的就地,应对其电源供电回路装设隔离电器和手动控制开关或按钮,其位置应选在操作和维护方便且不碍观瞻的地方。

9.5.6 电动卷帘门的配电及控制应符合下列要求:
    1 电动卷帘门应由就近的配电箱(屏)引单独回路供电,供电回路应装有过负荷保护;
    2 卷帘门控制箱应设置在卷帘门附近,并应根据现场实际情况,在卷帘门的一侧或两侧设置手动控制按钮,其安装高度宜为中心距地1.4m。

9.5.7 用于室外的电动大门的配电线路,宜装设剩余电流动作保护器。

9.5.8 自动门和卷帘门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均应可靠接地。

条文说明

9.5.1 目前国内用于自动门控制的传感器种类繁多,但常用的是规范规定的三种。由于微波传感器只能对运动体产生反应,而红外线传感器和超声波传感器则对静止或运动体均能反应,所以,在探测对象为动态体的场所,可采用微波、红外线及超声波中任何一种传感器。但考虑到微波传感器的探测范围较后两者大,采用微波传感器更适宜些。而运动体速度比较缓慢的场所,则只能采用红外传感器或超声波传感器。

9.5.2 不同类型的传感器对工作场所的环境温度及湿度都有不的要求,所以在使用时,应注意传感器是否工作在规定的环境温度下,否则应采取相应的防护措施。当在寒冷地区且在户外使用时,环境温度常低于传感器所要求的工作温度,此时,对传感器应采取防寒措施。

9.5.3 当传感器安装在荧光灯、汞灯、空调器等用电设备及其他磁性物体附近时,传感器会因受到干扰而产生误动作,因此应尽量远离。如确有困难,也可采取适当措施。如在传感器外部加装金属屏蔽罩。

9.5.4 引单独回路供电是为了避免因其他线路发生故障而影响自动门的正常运行。

9.5.6 本条用于一般目的的卷帘门,要求就近引单独回路供电,是为了避免因其他线路故障而影响卷帘门的正常运行。

9.5.8 本条文是从人身和配电系统的安全角度出发而要求的。