附录D 浴室区域的划分


D.0.1 浴室的区域划分可根据尺寸划分为三个区域(见图D-1、图D-2)。
0区:是指浴盆、淋浴盆的内部或无盆淋浴1区限界内距地面0.10m的区域。
1区的限界是:围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头1.20m的垂直平面和地面以上0.10m至2.25m的水平面。
2区的限界是:1区外界的垂直平面和与其相距0.60m的垂直平面,地面和地面以上2.25m的水平面。
所定尺寸已计入盆壁和固定隔墙的厚度。
浴盆、淋浴盆分区尺寸(一)
浴盆、淋浴盆分区尺寸(二)
无盆淋浴分区尺寸(一)
无盆淋浴分区尺寸(二)