17.4 信息显示装置的控制


17.4.1 各类信息显示装置宜实行计算机控制。

17.4.2 信息显示装置应具有可靠的清屏功能。

17.4.3 室外设置的主动光信息显示装置,应具有昼场、夜场亮度调节功能。

17.4.4 民用水、陆、空交通枢纽港站及证券交易厅等场所的动态信息显示屏,根据其发布信息的查询特点,可采用列表方式以一页或数页显示信息内容。当采用数页翻屏显示信息内容时,应保证每页所发布的信息有足够的停留时间且循环周期不致过长。

17.4.5 体育场馆信息显示装置成绩发布控制程序,应符合比赛裁判规则。显示装置的计算机控制网络,应以计权控制方式与有关裁判席接通。

17.4.6 显示装置的比赛时钟,应在0~59min内任意预置。

17.4.7 大型重要媒体显示装置的屏幕构造腔或屏后附属用房内,应设置工作人员值班室,并应保证值班室与主控室、主席台的通信联络畅通。意外情况下,屏内可手动关机。

条文说明

17.4.2 清屏功能用于阻止屏幕显示及屏幕发生逻辑混乱时。

17.4.3 对比度的取得与显示装置所处环境亮度有关,环境亮度越高,对比度取值应越大。适合于日场显示的对比度,在夜场时会因明暗对比过分强烈而影响视看。

17.4.4 交通港站运营时刻表当采用信息显示屏数页翻屏显示时,应保证每一页发布的信息有足够的停留时间,给旅客查询车(班)次、斟酌需求、记录数据的空档。另外,页数过多,导致循环周期过长,不符合该场所迅速、高效的特点,应分类设屏合理规划每页发布的信息容量,页数控制在3页左右。一个在特定场所使用的显示屏,如果技术指标完全合格而设置和控制不合理,也不会是成功的实例。

17.4.5 为保证体育成绩的发布控制程序符合比赛裁判规则,显示装置的计算机控制网络,应以计权接口方式与有关裁判席接通。“计权”的级别,应与裁判规则的规定一致,以保证发布成绩的有效性。

17.4.6 “任意预置”的含义指:可以正计时、倒计时及特定比赛时段的特殊钟形等。