17.5 时钟系统


17.5.1 下列民用建筑中宜设置时钟系统:
    1 中型及以上铁路旅客站、大型汽车客运站、内河及沿海客运码头、国内及国际航空港等;
    2 国家重要科研基地及其他有准确、统一计时要求的工程。

17.5.2 当建设单位要求设置塔钟时,塔钟应结合城市规划及环境空间设计。在涉外或旅游饭店中,宜设置世界钟系统。

17.5.3 母钟站应选择两台母钟(一台主机、一台备用机),配置分路输出控制盘,控制盘上每路输出均应有一面分路显示子钟。母钟宜为电视信号标准时钟或全球定位报时卫星(GPS)标准时钟。
    当设置石英钟作为显示子钟时,对于有准确、统一计时要求的工程,应配置母钟同步校正信号装置。

17.5.4 母钟站站址宜与电话机房、广播电视机房及计算机机房等其他通信机房合并设置。

17.5.5 母钟站内设备应安装在机房的侧光或背光面,并远离散热器、热力管道等。母钟控制屏分路子钟最下排钟面中心距地不应小于1.5m,母钟的正面与其他设备的净距离不应小于1.5m。

17.5.6 时钟系统的线路可与通信线路合并,不宜独立组网。时钟线对应相对集中并加标志。

17.5.7 子钟网络宜按负荷能力划分为若干分路,每分路宜合理划分为若干支路,每支路单面子钟数不宜超过十面。远距离子钟,可采用并接线对或加大线径的方法来减小线路电压降。一般不设电钟转送站。

17.5.8 子钟的指针式或数字式显示形式及安装地点,应根据使用需求确定,并应与建筑环境装饰协调。子钟的安装高度,室内不应低于2m,室外不应低于3.5m。指针式时钟视距可按表 17.5.8选定。

指针式时钟视距表

条文说明

17.5.1 对有时间统一和准确要求的企事业单位,应设置时钟系统。系统组成的规模和形式可按需求决定。虽然目前分立石英钟使用已较普及且月误差可小于2s左右,但设置时钟系统便于维护与管理。

17.5.3 对有设置或准备设置分立石英钟作显示钟的企事业单位,当有组成时钟系统要求时,可采用由母钟向分立石英钟发校正信号方式组成系统,以完成系统准确又统一的计时要求。
    鉴于目前生产分立石英钟厂家不少,而生产为分立石英钟配套系统的定型设备却很少,同时也鉴于目前分立时钟的应用也日趋普及的趋势,此条有必要提出作为一种设计方法,一种应用情况供设计人员灵活掌握、处理。

17.5.4 母钟站站址主要应按建设单位的要求并综合维护与管理的方便确定,并应考虑母钟站所需机房面积较少,宜与其他通信设施放在一起或设在相邻位置的可能性。

17.5.6 由于时钟系统配线需要的线对数较少,且与通信网络及低电压广播线路同属低压电通信线路,一般可采用综合线路网传输。

17.5.7 为了减少复接的线对中某些线对产生故障影响了整个复接着的子钟正常运转,故复接的子钟线对不宜太多。在同一路由上有较多的子钟线对时,一般常分为数个分支进行复接,每个分支回路以不超过4面单面子钟为宜。
    在距母钟较远、子钟数量较多时,为了节省投资及减少有色金属的消耗,根据具体情况也可考虑设立电钟转送设备。