消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.7 低压配电装置


4.7.1 选择低压配电装置时,除应满足所在低压系统的标称电压、频率及所在回路的计算电流外,尚应满足短路条件下的动、热稳定要求。对于要求断开短路电流的保护电器,其极限通断能力应大于系统最大运行方式的短路电流。
4.7.2 配电装置的布置,应综合设备的操作、搬运、检修和试验要求等因素确定。
4.7.3 当成排布置的配电柜长度大于6m时,柜后面的通道应设置两个出口。当两个出口之间的距离大于15m时,尚应增加出口。
4.7.4 成排布置的配电柜,其柜前和柜后的通道净宽不应小于表4.7.4的规定。
配电柜前后通道最小净宽(m)
    注:1 当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少0.2m;
    2 各种布置方式,柜端通道不应小于0.8m;
    3 控制屏、柜的通道最小宽度可按本表确定;
    4 采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm。

条文说明
4.7.3 本条为强制性条文。出口的设置主要是保证柜后维护人员的安全。柜后面通道一般较窄,两个出口可以通向配电室室内,也可是设在柜后的门通向室外。配电柜靠墙安装时不受此条限制。
【技术要点】
    变电所内配电柜后通道间距一般较小(1m左右),不利于维护人员紧急时疏散,配电柜在发生电弧性短路等时,可能对维护人员造成伤害,规定6m两边设出口,可满足紧急时人员快速撤离要求。本标准严格要求成排布置的配电柜后出口。
【实施与检查】
    实施:成排布置的配电柜长度超过6m时,在配电柜两端设置不小于0.8m的出口,长度超过15m时,中间应增设不小于0.8m的出口。
    检查:在审核变配电工程设计时,应检查核实成排布置的配电柜长度,核实柜后通道的出口,保证其满足间距的要求。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载