消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

19.7 网络互联设计


19.7.1 局域网在下列情况时,应设置广域网连接:
    1 当内部用户有互联网访问需求时;
    2 当用户外出需访问其所属的局域网时;
    3 在分布较广的区域中拥有多个需网络连接的局域网时;
    4 当用户需与物理距离遥远的另一个局域网共享信息时。
19.7.2 在每个需互联的网络边界上应设置支持相同网络协议的路由器。
19.7.3 局域网的广域网连接宜采用下列方式:
    1 电信级以太网;
    2 专线 SDH (同步数字系列 Synchronous Digital Hierar–chy);
    3 光纤接入。
条文说明
19.7.1~19.7.3 广域网连接是指通过公共模拟或数据通信网络,将多个局域网或局域网与Internet之间相互连接的方式。
    其他WAN连接技术还有:
    1 公共交换数据网(X.25):帧中继技术以更高的性能、更低的价格已取代X.25;
    2 xDSL还有SDSL(3Mbit/s)、IDSL(144kbit/s)、HD SL(768kbit/s)和VDSL(13Mbit/s~52Mbit/s)等技术,这些技术都得不到广泛使用;
    3 宽带ISDN(BISDN):BISDN是一种新的WAN技术,能够通过同一介质(光缆或铜缆)发送多信道的数据、视频和语音,其应用还不普及;
    4 双向CATV:由有线电视公司作为ISP的一种共享带宽式WLAN技术,适用于偏远地区LAN的广域网连接;
    5 SMDS:设计用于存在大量突发式通信量的WAN链路,其应用不多;
    6 SDH/SONET:即光同步数字传输网(美国称为SO-NET,其他国家称为SDH),目前中国大部分网络运营商已经拥有了自己的SDH传输网,可为用户提供速率为2Gbit/s~2.5Gbit/s的WAN连接,ATM可以在SDH上运行;SDH技术的优点是具有端到端远程监控、故障告警、网络恢复和自愈等功能,可以保证数据传输的安全性(SDH已成为公认的未来信息高速公路的主要物理传送平台);
    7 40GE/100GE以太网:目前10G以太网正逐步扩展为广域网使用,它可与SDH/SONET兼容,可利用现有的SDH/SO-NET的传输设备以9.58464Gbit/s的速率(OC-192级)进行传输,是一种新兴的广域网连接方式。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载