消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

18.3 管理网络层


18.3.1 管理网络层的中央管理工作站应具有下列功能:
    1 监控系统的运行参数;
    2 检测可控的子系统对控制命令的响应情况;
    3 显示和记录各种测量数据、运行状态、故障报警等信息;
    4 数据报表和打印。
18.3.2 管理网络层设计应符合下列规定:
    1 管理网络层由安装在计算机上的操作站和服务器、本层网络、网络设备及系统辅助设施组成,本层网络宜采用以太网;
    2 操作站与服务器之间宜采用客户机/服务器或浏览器/服务器的体系结构;当需要远程监控时,客户机/服务器的体系结构应支持Web服务器;
    3 应采用开放的操作系统、可互换用的即插即用的硬件结构体系;
    4 宜采用TCP/IP通信协议;
    5 在系统中存在异构的第三方子系统且其具有独立的监控主机时,服务器、操作站宜配用标准软件数据接口;在第三方子系统不能与主系统网络直接相连的情况下,宜由第三方子系统生产厂家提供其产品的通信接口、协议和规约,完成硬件连接平台和协议转换驱动;
    6 服务器应为操作站提供数据库访问,并宜采集设备控制器、末端设备控制器、传感器、执行器、阀门、风阀、变频器数据,采集过程历史数据,提供服务器配置数据,存储用户定义数据的应用信息结构,生成报警和事件记录、趋势图、报表,提供系统状态信息;
    7 操作站软件根据需要可安装在多台计算机/操作站上,宜建立多台操作站并行工作的局域网系统;
    8 管理网络层应具有与互联网联网的能力,提供互联网用户通信接口技术;用户可通过Web浏览器,远程查看建筑设备监控系统的各种数据或进行远程操作;
    9 当管理网络层的服务器和操作站发生故障或停止工作时,不应影响设备控制器、末端设备控制器和现场仪表运行,控制网络层、现场网络层通信不应因此中断。
18.3.3 当不同地理位置上分布有多组相同种类的建筑设备监控系统时,宜采用分布式服务器结构和虚拟专用网络通信方式。每个建筑设备监控系统服务器管理的数据库应互相透明,从不同的建筑设备监控系统的操作站均可访问其他建筑设备监控系统的服务器,与该系统的数据库进行数据交换,使这些独立的服务器连接成为逻辑上的一个整体系统。
18.3.4 管理网络层的配置应符合下列规定:
    1 宜采用星形拓扑结构,选用对绞电缆作为传输介质,在管理网络层布线使用建筑物的综合布线系统的情况下,也可采用环形、总线拓扑结构;
    2 服务器与操作站之间的连接宜选用交换机;
    3 管理网络层的服务器和至少一个操作站应位于监控中心内;
    4 在BAS中,某些子系统有自己独立的监控室,且这些监控室位于建筑物不同地点时,管理网络层本层网络宜使用建筑物的综合布线系统组成;
    5 在BAS的设备控制器带有以太网接口的场合,管理网络层本层网络及控制网络层本层网络宜统一使用建筑物的综合布线系统组成。

条文说明
18.3.2 管理网络层、控制网络层、现场网络层这三层网络中的每一层网络均由两部分组成,一部分是负责信息处理的资源子网,它向网络提供可用的资源(微机、小型机、管理工作站、控制工作站等);另一部分是负责网终信息传递的通信子网(规范正文中称之为本层网络),本层网络传递信息,其通信介质既可用有线的方式(如电缆、光缆),也可用无线的方式(如微波、卫星、红外线等)。
    现在许多新型系统的操作站主机就是普通PC机,采用Windows操作系统,以太网卡插在PC内。在这种情况下,如果操作站的台数比较多,采用客户机/服务器的方式比较合适,台或多台计算机作为服务器使用,为网络提供资源,其他计算机是客户机(操作站),使用服务器提供的资源。管理网络层是指由2台或2台以上的安装客户机或服务器软件的PC机通过以太网和TCP/TP协议连接而成的计算机网络。管理网络层通常是由建筑物的综合布线系统组成,如果管理网络层仅局限在中央监控室内,也可以由一个交换机和馈线自行组成。
    通常服务器和客户机之间可以采用 ARCNet、以太网连接,但是用以太网连接的比较多。 ARCNet、以太网所使用的电缆不能互换。以太网有较多的网络适配器、网络交换机可供选择,更为重要的是其价格便宜。管理网络层采用以太网与TCP/IP通信协议结合的 Internet互联方式,也为构成建筑设备管理系统(BMS)与建筑集成管理系统(IBMS)提供了便利条件。BAS也可在 Internet互联的基础上组建一个 BACnet网络,从而将各厂商的楼宇自控设备集成为一个高效、统一和具有竞争力的控制网络系统。浏览器/Web服务器也可以在 Internet互联的基础上登录、监控现场的实时数据及报警信息,从而实现远程的监视与控制。
18.3.3 当多个建筑设备监控系统采用分布式服务器结构时,整个系统成为一个统一的网络,每个建筑设备监控系统的操作站均可以监控整个网络。但是每个建筑设备监控系统服务器的总监控点数不应超过该服务器最大的监控点数。
18.3.4 目前,很多建筑设备监控系统管理网络层与控制网络层的本层网络均采用以太网,并统一使用建筑物的综合布线系统组成同质的通信网络,如图35所示的网络结构。这样做的优点是高速的本层网络有利于设备控制器处理复杂的控制任务(如将某些节能技术引入控制过程),使其能在同一个采样周期内采集和处理系统中大量的各种控制信息。但在现场网络层,由于成本和些技术瓶颈的限制,还不宜使用以太网来连接末端设备控制器、分布式智能I/O模块、智能传感器和智能调节阀。目前,现场网络层的本层网络仍大多采用现场总线,但这不妨碍在该层采用一些互联网技术。
    为使整个系统的造价比较经济,控制网络层的本层网络可以使用传统的多条控制总线结构形式,如图34所示的网络结构。与使用以太网的控制网络层相比,使用控制总线结构的控制网络层,数据传输的实时性和可靠性较好。
    另外,在管理体制允许,建筑设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS)和安全防范系统(SAS)共用一个监控中心的情况下,BAS、FAS、SAS可共用同一个管理网络层,构成建筑设备管理系统(BMS)。
 
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载