24.3 电气照明的节能设计


24.3.1 建筑照明应采用高光效光源、高效灯具和节能器材。
24.3.2 照明功率密度值(LPD)宜满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值,体育建筑中的场地照明宜满足现行行业标准《体育建筑电气设计规范》JGJ 354 目标值的规定。
24.3.3 光源的选择应符合下列规定:
    1 民用建筑不应选用白炽灯和自镇流荧光高压汞灯,一般照明的场所不应选用荧光高压汞灯;
    2 一般照明在满足照度均匀度的前提下,宜选择单灯功率较大、光效较高的光源;在满足识别颜色要求的前提下,宜选择适宜色度参数的光源;
    3 高大空间和室外场所的光源选择应与其安装高度相适应;灯具安装高度不超过8m 的场所,宜采用单灯功率较大的直管荧光灯,或采用陶瓷金属卤化物灯以及LED灯;灯具安装高度超过8m的室内场所宜采用金属卤化物灯或LED灯;灯具安装高度超过8m的室外场所宜采用金属卤化物灯、高压钠灯或LED灯;
    4 走道、楼梯间、卫生间和车库等无人长期逗留的场所宜选用三基色直管荧光灯、单端荧光灯或LED灯;
    5 疏散指示标志灯应采用LED灯,其他应急照明、重点照明、夜景照明、商业及娱乐等场所的装饰照明等,宜选用LED灯;
    6 办公室、卧室、营业厅等有人长期停留的场所,当选用LED 灯时,其相关色温不应高于4000K 。
24.3.4 气体放电灯应单灯采用就地无功补偿方式,补偿后功率因数不应低于0. 9。
24.3.5 灯具的选择应符合下列规定:
    1 在满足眩光限制和配光要求的条件下, 应选用效率高的灯具,灯具效率不应低于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的相关规定,其中体育照明使用的金属卤化物灯具的效率应符合现行行业标准《体育建筑电气设计规范》JGJ 354 的相关规定。
    2 除有装饰需要外,应选用直射光通比例高、控光性能合理的高效灯具。
24.3.6 照明设计所选用的光源应配置不降低光源光效和光源寿命的镇流器及相关附件。当气体放电灯选用单灯功率小于或等于25W 的光源时,其镇流器应选用谐波含量低的产品。
24.3.7 照明控制应符合下列规定:
    1 应结合建筑使用情况及天然采光状况,进行分区、分组控制;
    2 天然采光良好的场所,宜按该场所照度要求、营运时间等自动开关灯或调光;
    3 旅馆客房应设置节电控制型总开关,门厅、电梯厅、大堂和客房层走廊等场所,除疏散照明外宜采用夜间降低照度的自动控制装置;
    4 功能性照明宜每盏灯具单独设置控制开关;当有困难时,每个开关所控的灯具数不宜多于6 盏;
    5 走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共场所的照明,宜采用集中开关控制或自动控制;
    6 大空间室内场所照明,宜采用智能照明控制系统;
    7 道路照明、夜景照明应集中控制;
    8 设置电动遮阳的场所,宜设照度控制与其联动。
24.3.8 建筑景观照明应符合下列规定:
    1 建筑景观照明应至少有三种照明控制模式,平日应运行在节能模式;
    2 建筑景观照明应设置深夜减光或关灯的节能控制。

条文说明
24.3.1 节能需要进行技术经济比较,如果没有良好的经济效益,节能是没有意义的。
24.3.3 本条从节能出发,针对不同场所提出对光源的要求。
    第1款 国家发展改革委、商务部、海关总署、工商总局、质检总局联合发布的2011年第28号公告明确指出,从2012年10月1日起我国逐步禁止进口(含从海关特殊监管区域和保税监管场所进口)和销售普通照明白炽灯,到第五阶段,即2016年10月1日起,禁止进口和销售15W及以上普通照明白炽灯,或视中期评估结果进行调整。因此,本款对白炽灯的应用加以限制。
    第2款 一般而言,同类型、同系列单灯功率大的光源光效比功率小的光源要高。以三基色T8细管径荧光灯为例,长管(36W)比同系列的短管(18W)荧光灯光效高出20%~30%。相类似的,同类型、同系列的光源,高色温、高显色性的光源其光效比标准色温和显色性的要低,LED灯尤为明显。
    第3款~第5款 LED灯是近几年发展起来的照明新技术,其性能逐渐成熟,且价格显著下降,并在许多工程中取得宝贵的应用经验,节能效果比较明显。但LED技术还处在发展阶段,相关标准也在完善过程中,因此本款对应用比较成熟的场所给出推荐意见。
    第6款 LED的蓝光危害一直备受人们的关注,研究表明:当LED的相关色温在4000K时,其蓝光强度与荧光灯相仿,相关色温越低,蓝光强度越小,对人健康的影响越小。
24.3.4 本条根据《评价企业合理用电技术导则》GB/T 3485-1998的要求编制。
24.3.5 第3款 根据《建筑照明设计标准》GB 50034-2013、《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831-2015等标准,结合LED最新技术编制。
    条文中的窄配光、中配光、宽配光是以灯具的光束角大小来划分的,依据《建筑照明术语标准》JGJ/T119,光束角是在给定平面上,以极坐标表示光强曲线的两矢径间所夹的角度,该矢径的光强通常是10%或50%的最大光强。国际照明委员会(CIE)采用50%最大光强的夹角作为光束角,而北美照明工程协会(IES)则采用10%最大光强的夹角。我国标准采用了CIE的定义。光束角小于80°的直接型灯具为窄配光,光束角大于120°的为宽配光,光束角在80°~120°的为中配光。
    条文中室外灯光球场是指室外的灯光篮球场、网球场、足球场等没有看台的场地,场地照明灯具投射距离明显小于有看台的体育场。
    高天棚灯具是一种以LED为光源,用于室内高大空间一般照明的灯具。
24.3.6 本条强调光源、镇流器及其他附件之间需要匹配,不应使用降低光源光效的镇流器及其他附件。如果光源与镇流器不匹配,轻者影响光源的发光效率,重者光源不能被点亮或者光源被损坏,影响正常使用。另外,我国的制造标准对单灯功率不超过25W的气体放电灯的镇流器谐波限定值要求较低,因此在选用这类镇流器时尽量选择谐波含量低的镇流器。
24.3.7 照明控制是照明节能的重要手段,并通过实际工程验证是行之有效的节能措施。
24.3.8 本条采用《建筑照明术语标准》JGJ/T119-2008中的术语,夜景照明泛指除体育场场地、建筑工地、道路照明和室外安全等功能性照明外,所有室外活动空间或景物夜间的照明。
    第1款 考虑到平时与一般节日、重大节日对照明效果的不同要求,且不同照明模式下的用电量差别较大,从照明节能出发,特作此规定。
    第2款 考虑到进入深夜及后半夜,室外人员较少,通过减光或关灯达到节能的目的。
 