消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

14.11 应急响应系统


14.11.1 大型公共建筑、超高层建筑宜以火灾自动报警系统和安全技术防范系统为基础,构建数据库资源共享的应急响应系统。
14.11.2 应急响应系统应能对所管理范围内的火灾、自然灾害、安全事故等突发公共事件实时报警与分级响应,及时掌握事件情况向上级报告,启动相应的应急预案,实行现场指挥调度、事件紧急处置、组织疏散及接收上级指令等。
14.11.3 应急响应系统宜利用建筑信息模型(BIM)的可视化分析决策支持系统,应配置有线或无线通信、指挥调度系统、紧急报警系统、消防与安防联动控制、消防与建筑设备联动控制、应急广播与信息发布联动播放等。
14.11.4 应急响应系统应纳入建筑物所在区域应急管理体系并符合有关管理规定,系统设备可设在安防监控中心内。
条文说明
14.11.1 面积超过20000m²的大型公共建筑、超高层建筑应以火灾自动报警系统和安全技术防范系统为基础,构建应急联动系统。通过多种技术手段、采取多种通信方式、运用专业化应急预案,对火灾、非法入侵、突发安全事件等,实行现场指挥调度、事故紧急处置、组织疏散引导,以及接收上级指令等。
14.11.3 应急响应系统是对消防、安防等智能化系统信息关联、资源整合、功能衔接的合成,系统指挥中心是处置公共安全事件的核心,应能为参与指挥人员提供多种方式的通信与信息服务,监视并预测事件进展,为决策提供依据和技术支持。
 

查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载