目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
21.4 系统指标
21.4.1 综合布线系统对绞电缆布线信道器件的标称阻抗,对D级、E级、F级为 100Ω,A级、B级、C级可为100Ω或120Ω。对绞电缆基本电气特性应符合下列规定:
1 插入损耗运用在阻抗失配与高频时体现其特性;
2 信道每个线对中的两个导体之间的直流 (DC)环路电阻不平衡度对所有类别不应超过 3%;
3 电缆在所有的温度下应用时, D 类、E 类、 EA类、F 类、FA类信道每一导体最小载流量应为0.175A (DC);
4 布线系统在工作环境温度下, D 类、E 类、 EA类、F 类、FA类信道应支持任意导体之间 72V(DC)的工作电压;
5 布线系统在工作环境温度下, D 类、E 类、 EA类、F 类、FA类信道每个线对应支持承载 10W 的功率;
6 对绞电缆的性能指标参数应包括衰减、等电平远端串音 衰减、等电平远端串音衰减功率和、衰减远端串音比、衰减远端串音比功率和、藕合衰减、转移阻抗、不平衡衰减(近端)、近端串音功率和、外部串音(EA 、FA);
1 插入损耗运用在阻抗失配与高频时体现其特性;
2 信道每个线对中的两个导体之间的直流 (DC)环路电阻不平衡度对所有类别不应超过 3%;
3 电缆在所有的温度下应用时, D 类、E 类、 EA类、F 类、FA类信道每一导体最小载流量应为0.175A (DC);
4 布线系统在工作环境温度下, D 类、E 类、 EA类、F 类、FA类信道应支持任意导体之间 72V(DC)的工作电压;
5 布线系统在工作环境温度下, D 类、E 类、 EA类、F 类、FA类信道每个线对应支持承载 10W 的功率;
6 对绞电缆的性能指标参数应包括衰减、等电平远端串音 衰减、等电平远端串音衰减功率和、衰减远端串音比、衰减远端串音比功率和、藕合衰减、转移阻抗、不平衡衰减(近端)、近端串音功率和、外部串音(EA 、FA);
7 2m、5m对绞电缆跳线的指标参数值应包括回波损耗、近端串音。
21.4.2 对绞电缆连接器件基本电气特性应符合下列规定:
1 配线设备模块工作环境的温度要求为-10℃~+60℃;
2 应该具有唯一的标记或颜色;
3 连接器件支持导体为0.4mm~0.8mm线径的连接;
4 连接器件的插拔率大于或等于500次;
5 配线子系统一般采用RJ45模块通用插座进行端接,7/7A类布线系统采用非RJ45方式终接;
6 连接器件的性能指标参数应符合国家现行产品标准的要求。
21.4.3 对绞电缆布线系统永久链路、CP链路及信道的性能指标参数应包括回波损耗、插入损耗、近端串音、近端串音功率和、衰减近端串音比、衰减近端串音比功率和、衰减远端串音比、衰减远端串音比功率和、直流环路电阻、时延、时延偏差、外部近端串音功率和、外部远端串音比功率和等,性能指标参数应符合规定值的要求。
21.4.4 屏蔽布线系统电缆的对绞线对传输性能要求应符合本标准第21.4.3条规定,并应满足非平衡衰减、传输阻抗、耦合衰减及屏蔽衰减的要求。
21.4.5 光纤布线系统各等级(OF-300、OF-500、OF-2000)的光纤信道衰减值,应符合传输性能指标的要求。
21.4.6 综合布线系统的线缆结构、直径、材料、承受拉力、弯曲半径等产品技术指标应符合设计要求。
条文说明
21.4.1 对绞电缆性能指标与电缆的命名方式参照国际标准《用户建筑通用布线系统》ISO/IEC 1180 12010.4的相关内容。
布线系统电缆统一命名推荐的方法,使用XX/Y/ZZ编号表示。
XX表示电缆整体结构(U为非屏蔽、F为箔屏蔽、S为编织物屏蔽、SF为编织物+箔屏蔽),Y为线对屏蔽状况(U为非屏蔽、F为箱屏蔽),ZZ为线对状态(TP为2芯对绞线对、TQ为4芯对绞线对)。
按照此规定,电缆可以分为8种类型:U/UTP、F/UTP、U/FTP、SF/UTP、S/FTP、U/UTQ、U/FTQ及 S/FTQ。
21.4.2本条对对绞电缆连接器件基本电气特性作出规定。
第3款 导线直径在小于0.5mm或大于0.65mm,应考虑与连接器件的兼容性。
第3款 导线直径在小于0.5mm或大于0.65mm,应考虑与连接器件的兼容性。
第5款 对7类布线系统的插座采用非RJ45连接方式。插座连接方式应符合《电子设备连接器第7部分:8位非屏蔽非固定和固定连接器》IEC 60603-7的描述。插座使用插针1、2、3、4、5、6、7和8时,能够支持5/6/6A类布线应用,使用插针1、2、3’、4’、5’、6'、7和8时,能够支持7/7A类布线应用。
21.4.3 综合布线系统工程设计中,对于100Ω对绞电缆组成的永久链路或CP链路的各项指标值如下:
1 回波损耗(RL):在布线的两端均应符合回波损耗值的要求,布线系统永久链路的最小回波损耗值如表55所示。
表55 回波损耗(RL)值


2 布线系统永久链路的最大插入损耗(IL)值如表56所示。
表56 插入损耗(IL)值


3 线对与线对之间的近端串音(NEXT)在布线的两端均应符合NEXT值的要求,布线系统永久链路的近端串音值如表57所示。
表57 近端串音(NEXT)值


续表 57


注:① 为有CP点存在的永久链路指标4近端串音功率和( PS NEXT)值在布线的两端均应符合 PS NEXT值要求,布线系统永久链路的 PS NEXT值如表58所示
表58 近端串音功率和( PS NEXT)值


注:① 为有CP点存在的永久链路指标
5 线对与线对之间的衰减近端串音比(ACR-N),在布线的两端均应符合ACR-N值要求。永久链路的ACR-N值如表59所示。
5 线对与线对之间的衰减近端串音比(ACR-N),在布线的两端均应符合ACR-N值要求。永久链路的ACR-N值如表59所示。
表59 衰减近端串音比(ACR-N)值


注:① 为有CP点存在的永久链路指标。
6 布线系统永久链路的 PS ACR-M值如表60所示
表60 衰减近端串音比功率和( PS ACR-N)值


注:① 为有CP点存在的永久链路指标。
7 在布线的两端均应符合ACR-F值要求。永久链路的ACRF值如表61所示。
表61 衰减远端串音比(ACR-F)值


8 布线系统永久链路的 PS ACR-F值如表62所示。
表62 衰减远端串音比功率和( PS ACR-F)值


9 布线系统永久链路的直流环路电阻如表63所示。
表63 永久链路直流环路电阻


10 布线系统永久链路的最大传播时延如表64所示
表64 传播时延


11 布线系统永久链路的最大传播时延偏差如表65所示
表65 传播时延偏差


注:① 为0.9×0.045+3×0.00125计算结果;
② 为0.9×0.025+3×0.00125计算结果。
12 外部近端串音功率和( PS ANEXT)值在布线的两端均应符合 PS ANEXT值要求,布线系统永久链路的PS ANEXT值如表66所示。
表66 外部近端串音功率和( PS ANEXT)值


13 外部近端串音功率和平均( PS ANEXTavg)值在布线的两端均应符合 PS ANEXTavg值要求,布线系统永久链路的PS ANEXTavg值如表67所示表67 外部近端串音功率和平均( PS ANEXTaavg)值

14 外部ACRF功率和( PSAACR-F)在布线的两端均应符合 PS AACR-F值要求,布线系统永久链路的 PS AACR-F值如表68所示。
表68 外部ACRF功率和( PS AACR-F)值


15 外部ACR-F功率和平均( PS AACR-Favg)值在布线的两端均应符合 PS AACR-Favg值要求,布线系统永久链路的PS AACR-Favg值如表69所示。
表69 外部ACRF功率和平均( PS AACR-Favg)值


21.4.4 屏蔽布线系统电缆的对绞线对传输性能要求同表55~表69各表格的内容,电缆的屏蔽性能的指标参数应符合下列规定
1 非屏蔽布线信道中每个线对的TCL值如表70所示。
表70 非屏蔽布线信道横向转换损耗TCL


续表 70


注:① 若T℃L对应于一个频率的计算值大于40dB时,仍应满足4dB的最小要求
②对大于等于250MH时的参数仅供参考
2 非屏蔽布线信道两端等效横向转换损耗( EL TCTL)值见表71所示。
表71 非屏蔽布线信道两端等效横向转换损耗( ELTCTT)

3 屏蔽布线信道耦合衰减值如表72所示。
表72 屏蔽布线信道耦合衰减


注:① 如 ELTCTL大于40dB的频率计算值时,仍应满足40dB的最小要求。大于1000MHz时的参数,仅供参考。
21.4.5 光纤布线系统传输性能指标应符合下列表中的规定
1 各等级的光纤信道衰减限值如表73所示。
表73 信道衰减


注:光纤信道包括的所有连接器件的衰减合计不应大于1.5dB
2 各等级的光纤衰减限值如表74所示。
2 各等级的光纤衰减限值如表74所示。
表74 光纤衰减


3 多模光纤的最小模式带宽如表75所示。
表75 多模光纤模式带宽


注:使用《光纤 第2-10部分:产品规范 A1类多模光纤分规范》IEC/PAS607932-10规定的差分模式时延(DMD)确保有效的光发射带宽,过量的发射模式带宽的光纤可能不支持某些应用。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:21.3 系统配置
- 下一节:21.5 设备间及电信间
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级及供电要求
- 3.3 电源及供配电系统
- 3.4 电压等级选择和电能质量
- 3.5 负荷计算
- 3.6 无功补偿
- 4 变电所
- 4.1 一般规定
- 4.2 所址选择
- 4.3 配电变压器选择
- 4.4 主接线及电器选择
- 4.5 变电所型式和布置
- 4.6 35kV、20kV、10kV配电装置
- 4.7 低压配电装置
- 4.8 并联电力电容器装置
- 4.9 所用电源及操作电源
- 4.10 对土建专业的要求
- 4.11 对暖通及给水排水专业的要求
- 5 继电保护、自动装置及电气测量
- 5.1 一般规定
- 5.2 继电保护的基本规定
- 5.3 配电变压器保护
- 5.4 20kV或10kV线路保护
- 5.5 35kV线路保护
- 5.6 35kV、20kV或10kV母线分段断路器保护
- 5.7 并联电容器保护
- 5.8 10kV异步电动机(电动机容量<2MW)保护
- 5.9 备用电源自动投入装置
- 5.10 应急柴油发电机组与正常电源的切换
- 5.11 数字式综合保护装置
- 5.12 变电站综合自动化系统
- 5.13 二次回路
- 5.14 中央信号装置
- 5.15 电气测量
- 5.16 电能计量
- 6 自备电源
- 6.1 自备柴油发电机组
- 6.2 应急电源
- 6.3 不间断电源
- 7 低压配电
- 7.1 一般规定
- 7.2 低压配电系统
- 7.3 特低电压配电
- 7.4 导体选择
- 7.5 低压电器的选择
- 7.6 低压配电线路的保护
- 7.7 低压配电系统的电击防护
- 8 配电线路布线系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 直敷布线
- 8.3 刚性金属导管布线
- 8.4 可弯曲金属导管布线
- 8.5 电缆桥架布线
- 8.6 刚性塑料导管(槽)布线
- 8.7 电力电缆布线
- 8.8 预制分支电缆布线
- 8.9 耐火电缆和矿物绝缘电缆布线
- 8.10 母线槽布线
- 8.11 电气竖井内布线
- 8.12 铝合金电缆布线
- 8.13 照明母线槽布线
- 9 常用设备电气装置
- 9.1 一般规定
- 9.2 电动机
- 9.3 电梯、自动扶梯和自动人行道
- 9.4 自动旋转门、电动门、电动卷帘门和电动伸缩门窗
- 9.5 舞台用电及放映设备
- 9.6 医用设备
- 9.7 交流充电桩
- 9.8 其他用电设备
- 10 电气照明
- 10.1 一般规定
- 10.2 照明方式与种类
- 10.3 照度水平与照明质量
- 10.4 应急照明
- 10.5 照明光源与灯具
- 10.6 照明供电与控制
- 10.7 景观照明
- 11 民用建筑物防雷
- 11.1 一般规定
- 11.2 建筑物的防雷分类
- 11.3 第二类防雷建筑物的雷电防护措施
- 11.4 第三类防雷建筑物的雷电防护措施
- 11.5 其他防雷保护措施
- 11.6 接闪器
- 11.7 引下线
- 11.8 接地网
- 11.9 雷电电磁脉冲防护
- 11.10 防雷装置的材料要求
- 12 电气装置接地和特殊场所的电气安全防护
- 12.1 一般规定
- 12.2 交流电气装置接地的范围
- 12.3 交流电气装置的接地和接地电阻
- 12.4 低压配电系统的接地形式和基本要求
- 12.5 接地装置
- 12.6 通用用电设备接地
- 12.7 保护等电位联结
- 12.8 屏蔽接地及防静电接地
- 12.9 智能化系统接地
- 12.10 潮湿场所的安全防护
- 13 建筑电气防火
- 13.1 一般规定
- 13.2 系统设置
- 13.3 火灾自动报警系统设计
- 13.4 消防设施联动控制设计
- 13.5 电气火灾监控系统设计
- 13.6 消防应急照明系统设计
- 13.7 系统供电
- 13.8 线缆选择及敷设
- 13.9 非消防负荷线缆与通信电缆的选择
- 14 安全技术防范系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 入侵报警系统
- 14.3 视频监控系统
- 14.4 出入口控制系统
- 14.5 电子巡查系统
- 14.6 停车库(场)管理系统
- 14.7 楼宇对讲系统
- 14.8 传输线路
- 14.9 安防监控中心
- 14.10 安防综合管理系统
- 14.11 应急响应系统
- 15 有线电视和卫星电视接收系统
- 15.1 一般规定
- 15.2 有线电视系统设计原则
- 15.3 有线电视系统接入
- 15.4 卫星电视接收系统
- 15.5 自设前端
- 15.6 HFC 接入分配网
- 15.7 IP接入分配网
- 15.8 传输线路选择
- 16 公共广播与厅堂扩声系统
- 16.1 一般规定
- 16.2 公共广播系统
- 16.3 厅堂扩声系统
- 16.4 设备选择
- 16.5 设备布置
- 16.6 线路及敷设
- 16.7 控制室
- 16.8 供电电源、防雷与接地
- 17 呼叫信号和信息发布系统
- 17.1 一般规定
- 17.2 呼叫信号系统设计
- 17.3 信息引导及发布系统设计
- 17.4 时钟系统设计
- 17.5 设备选择及机房
- 17.6 供电电源、 防雷与接地
- 18 建筑设备监控系统
- 18.1 一般规定
- 18.2 建筑设备监控系统网络结构
- 18.3 管理网络层
- 18.4 控制网络层
- 18.5 现场网络层
- 18.6 建筑设备监控系统的软件
- 18.7 现场仪表的选择
- 18.8 冷热源系统监控
- 18.9 空调及通风系统监控
- 18.10 给水与排水系统监控
- 18.11 供配电系统监测
- 18.12 照明系统监控
- 18.13 电梯和自动扶梯系统监控
- 18.14 建筑设备一体化监控系统
- 19 信息网络系统
- 19.1 一般规定
- 19.2 网络系统设计原则
- 19.3 网络系统逻辑设计
- 19.4 网络系统物理设计
- 19.5 网络管理与网络安全
- 19.6 网络服务器选择
- 19.7 网络互联设计
- 19.8 网络应用规划
- 19.9 无线局域网络
- 20 通信网络系统
- 20.1 一般规定
- 20.2 信息接入系统
- 20.3 用户电话交换系统
- 20.4 数字无线对讲系统
- 20.5 移动通信室内信号覆盖系统
- 20.6 甚小口径卫星通信系统
- 20.7 数字微波通信系统
- 20.8 会议系统
- 20.9 多媒体教学系统
- 21 综合布线系统
- 21.1 一般规定
- 21.2 系统设计
- 21.3 系统配置
- 21.4 系统指标
- 21.5 设备间及电信间
- 21.6 工作区设备
- 21.7 线缆选择和敷设
- 21.8 接地
- 22 电磁兼容与电磁环境卫生
- 22.1 一般规定
- 22.2 电磁环境卫生
- 22.3 供配电系统的谐波防治
- 22.4 电子信息系统的电磁兼容设计
- 22.5 接地与等电位联结
- 23 智能化系统机房
- 23.1 一般规定
- 23.2 机房设置
- 23.3 机房设计与布置
- 23.4 环境条件和对相关专业的要求
- 23.5 机房供电、接地及防静电
- 23.6 消防与安全
- 24 建筑电气节能
- 24.1 一般规定
- 24.2 供配电系统节能设计
- 24.3 电气照明的节能设计
- 24.4 动力装置的节能设计
- 24.5 建筑设备监控系统节能设计
- 24.6 其他
- 25 建筑电气绿色设计
- 25.1 一般规定
- 25.2 光伏发电系统
- 25.3 导光设备
- 25.4 能效监管系统
- 26 弱电线路布线系统
- 26.1 一般规定
- 26.2 园区综合管道
- 26.3 园区配线设施
- 26.4 建筑物引入管
- 26.5 建筑物内配线管网
- 26.6 建筑物内配线设施
- 附录A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级
- 附录B 建筑物、入户设施年预计雷击次数及可接受的年平均雷击次数的计算
- B.1 建筑物年预计雷击次数的计算
- B.2 建筑物入户设施年预计雷击次数及可接受的最大年平均雷击次数计算
- 附录C 浴盆和淋浴盆(间)区域的划分
- 附录D 游泳池和戏水池区域的划分
- 附录E 喷水池区域的划分
- 附录F 声压级及扬声器所需功率计算
- 附录 G 各类建筑物的混响时间推荐值及缆线规格计算与选择
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~