消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

9.5 舞台用电及放映设备


9.5.1 舞台照明每一回路的负载容量,应满足所选用的调光设备各回路输出容量的要求。
9.5.2 舞台照明调光回路数量,应根据剧场等级、规模确定。
9.5.3 舞台照明配电应符合下列规定:
    1 舞台照明设备的供电线路,应采用专用接插件连接,接插件额定容量应有足够的裕度;
    2 由晶闸管调光装置配出的舞台照明线路宜采用单相配电;当采用三相配电时,宜每相分别配置中性导体,当共用中性导体时,中性导体截面积不应小于相导体截面积的2倍。
9.5.4 乐池内谱架灯和观众厅座位牌号灯宜采用24V及以下电压供电,光源可采用24V的半导体发光照明装置(LED),当采用220V供电时,供电回路应增设剩余电流动作保护器。
9.5.5 舞台调光控制器的选择及安装应符合下列规定:
    1 舞台照明调光控制器的选择:小型剧场可选择带预选装置的控制器,中型及以上规模的剧场宜选择带计算机的控制器。
    2 舞台照明调光控制台宜安装在观众厅池座后部灯光控制室内,监视窗口宽度不应小于1.20m,窗口净高不应小于0.60m,并应符合下列规定:
    1) 舞台表演区应在灯光控制人员的视野范围内;
    2) 灯光控制人员应能容易地观察到观众席情况;
    3) 应与舞台布灯配光联系方便;
    4) 调光控制线路应安装敷设方便。
9.5.6 调光柜和舞台配电设备应设在靠近舞台的单独房间内。
9.5.7 对配电系统产生谐波干扰的调光器宜就地设置滤波装置,除应符合本标准第22.3节的规定外,尚应满足下列要求:
    1 调光回路应选用金属导管、金属槽盒敷设,并不宜与电声等对电磁骚扰敏感线路平行敷设。当调光回路与电声线路平行敷设时,其间距应大于1m;当垂直交叉时,间距应大于0.5m。
    2 电声、电视转播设备的电源不应直接接在舞台照明变压器上。
9.5.8 舞台照明负荷宜采用需要系数法计算,需要系数Kx宜符合表9.5.8的规定。
舞台照明负荷需要系数
舞台照明负荷需要系数
9.5.9 舞台电动悬吊设备的控制,宜选用带预选装置的控制器,控制台的位置可安装在舞台左侧的一层天桥上,并宜设在封闭的小间内。
9.5.10 舞台电力传动设备的启动装置可就地安装,控制电器可按需要设在便于观察机械运行的地方。
9.5.11 舞台设备供电可按下列规定确定:
    1 舞台照明或电力设备的变压器容量,可按下式计算:
9.5.11
    式中:Ps——变压器容量;
                   Pe——照明或电力负荷总容量;
                   Kx——照明或电力负荷需要系数;
                   Ky——裕量系数。
    照明负荷需要系数Kx应按本标准表9.5.8选取,电力负荷需要系数Kx宜取0.4~0.9。裕量系数Ky宜取1.1~1.2。
    2 舞台电力负荷应包括舞台各类电动悬吊设备的电力负荷和舞台的电气传动设备的电力负荷。
    3 当舞台用电设备的供电系统中接有在演出过程中可能频繁启动的交流电动机,且当其启动冲击电流引起电源电压波动超过±3%时,宜与舞台照明负荷分设变压器。
9.5.12 舞台监督、调度指挥用的声、光信号装置或对讲电话及闭路电视系统,应根据剧场等级、规模确定,舞台监督主控台宜设在台口内右侧。
9.5.13 舞台用电设备应根据低压配电系统接地形式确定采用接地保护措施。
9.5.14 电影放映设备电气设计应符合下列规定:
    1 电影放映设备宜设交流稳压装置供电,供电电压偏差允许值宜为±5%;电源线与信号线等弱电线应分别敷设;
    2 电影放映室照明不应影响观众观看电影放映效果;
    3 电影放映室应设置局部等电位端子板,数字放映机的外壳、信号源服务器和音频还音系统等应与局部等电位端子板连接,电影放映室接地宜采用共用接地;
    4 电影院门厅、休息厅等处宜设通知观众入席的音响信号。

条文说明
9.5.1 调光回路的功率一般是4kW~6kW,而且从安全角度考虑,一般4kW回路带2kW灯具,6kW回路带4kW灯具,均留有一定的裕度。
9.5.2 关于舞台照明灯光回路分配数量,不同剧场、剧种均有其不同要求,尚未有统一的标准, 尤其是一些特大型能够演出多种剧种的舞台,其灯光回路数量及其分配均不统一。而且舞台照明.发展趋向于多回路多灯位,这样可适应舞台照明多功能的需求。
    调光回路数量、直通回路数量及天幕灯区电源容量可参照表15确定。
表15 舞台照明灯光回路及天幕灯区电源容量
表15 舞台照明灯光回路及天幕灯区电源容量
    天幕灯区应设专用电源线路,其电源开关箱宜设在靠近天幕的墙上。
    舞台照明灯光回路的分配可参照表16确定。
表16 舞台照明灯光回路分配表
表16 舞台照明灯光回路分配表
9.5.3 舞台照明大部分为专用灯具,其灯具与配电线路的连接均采用专用的接插件或专用的接线端子,这样可以方便地进行灯具调整更换。为了安全可靠,对所采用的接插件或接线端子的额定容量应适当地加大留有一定的裕度。
    当调光设备运行在完全对称情况下,三次谐波电流对中性导体压降与基波对中性导体压降相等条件下,算出中性导体截面积约为相线截面积的1.8倍。为了可靠并考虑计算和实验产生的误差,因此取中性导体截面积不应小于相导体截面积的2倍。
9.5.4 对于乐池内谱架灯等低于24V电源供电的规定,是为保障人身安全避免触电事故的发生。
9.5.5 带预选装置的控制器,较多地用于小型剧场。而带计算机控制的装置,因其功能更加完善,越来越多地用于大中型剧场。
    舞台照明控制装置的安装位置,根据不同剧场和舞台,其设置的位置会发生变化,本条提出适宜的一些安装位置和原则,以减少电能损失和节约有色金属。
9.5.7 由于晶闸管调光装置在工作过程中产生谐波干扰,妨碍声像设备正常工作,因此必须抑制。
9.5.8 舞台照明负荷计算是一个较为复杂的问题。由于我国剧种较多,各剧种的舞台艺术布景对照明的要求各不相同,因而在演出时各场用电负荷相差较大。在设计时对舞台照明负荷的计算,没有可靠的计算依据,一般都是进行估算。
    Kx值的大小与剧场的设备容量有关,从新近建成的上海大剧院的情况看,设计时Kx选0.5,但在实际使用中,不同剧种的演出,负荷相差很大。因此,在负荷计算时对K值的选取,要重视舞台设备容量对Kx值的影响。
    目前,国内对舞台照明计算需要系数尚无统一规定,本标准参考了国外舞台照明负荷系数以及国内一些舞台实际使用情况,以便在设计中参照。
9.5.9 当舞台电动吊杆数量较多时,为实现自动化,减轻工作人员的劳动强度,确保电动吊杆动作的准确性,宜采用带预选装置的控制器进行控制。
9.5.10 采取就地安装,可减少线路长度,而且不影响演出。控制器安装位置主要是基于便于直观控制的目的。
9.5.11 舞台设备负荷计算,目前国内尚无统一规定,而且根据不同剧种、不同规模的剧场,其舞台吊杆设置有很大不同,很难做出统一的规定。因此,给出的需要系数,其取值范围较大,设计时可根据实际剧种、剧场规模等综合考虑。
9.5.12 本条是从使用方便的角度考虑的。
 

查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载