22.5 接地与等电位联结


22.5.1 电子信息系统宜采用共用接地装置,其接地电阻值应满足各系统中最小电阻值的要求。电子信息设备机柜应与等电位接地端子箱做等电位联结,并符合本标准第 23 章的要求。
22.5.2 根据建筑物及电子信息系统的特点,可采用星形网络、多个网状连接的星形网络或公共网状连接的星形网络等接地形式。
22.5.3 通信设备的专用接地导体与临近的防雷引下线之间宜设适配的电涌保护器。